    По умолчанию Не правильная установка кондиционера night84(Александром)на нашем форуме

    Хочу поделиться отрицательной информацией об установщике кондиционеров на нашем форуме с ником night84,
    зовут его Александр. ВЕТКА УЖЕ СНЕСЕНА ,ПОЭТОМУ СУХОЙ остаток на 24 сентября 2011 года

    Писать буду только объективные факты.

    Итак, установка кондиционера производилась 2 мая 2011 года у родственников.
    Ребята приехали вовремя, без опозданий, как договаривались и установили кондиционер за 2.5 часа. Без проблем и нареканий. Все понравилось визуально, и на его ветке я выложил положительный отзыв.
    По окончанию работ была выдана БУМАЖКА, на которой стояла печать фирмы с телефонами и личный телефон Александра. Соответственно, никакого юридического договора на установку и обслуживание не было, только словесно!!!!!!!!!
    Сам кондиционер покупался не у них, так как я нашел в интернете дешевле на 3500 р., чем предлагал Александр.
    Начиная с середины июня стала возникать странность (проблемка), которая выражалась появлением капель воды внутри воздушных сопел, которые стекали по корпусу изнутри и капали наружу. Кто разбирается в терминах - белка разбрызгивала капли конденсата, падавшего на нее, внутри блока.
    С усилением жары в начале июля, эффект капели из кондиционера выглядел водопадом, теперь поток воды выливался из основного слива за окном и такой же поток лил из кондиционера в комнату. Позвонил Александру, договорились, что приедет.
    Было сказано сразу, что установка была произведена правильно и проблема может быть только в кондиционере, но так как он должен это подтвердить - он приедет.
    Сказано – сделано.
    В итоге, ребята приезжали два раза, через день, потрачено было суммарно около 3,5 часов на поиск неисправности, частично разбирался внутренний блок, осматривался слив, снималась ванночка для конденсата, но неисправность не была устранена.
    В итоге диагноз мастеров - неисправен сам внутренний блок, а так как брали не у них, то они свои обязательства выполнили!!!!!

    Познакомился на форуме кондиционерщиков с монтажниками кондиционеров, и по отзывам о них, вызвал на диагностику и ремонт внутреннего блока.
    Ребята, Олег и Дмитрий, приехали, разобрали блок на стене , осмотрели запустили кондиционер и….определили, что обмерзают трубки, выпадает конденсат на них со стороны забора воздуха в верхней части, вода при скапливании, попадает на внутренний вентилятор (белку), разбрызгивается внутри блока, чего не должно быть вообще. Плюс покрывается инеем вентиль на улице.
    Сказали, что неисправность книжная. Обмерзание трубок и вентиля – это нехватка хладогента в системе, после чего был подключен вакуумный коллектор (стрелочки) и выявлено, что давления в системе почти нет.
    При осмотре вентилей сразу же был найдено место утечки (масло было на обоих вентилях, только на одном оно сочилось, а на другом покрывало трубку) Те какое то количество хладогента уже покинуло систему .
    На все про все было потрачено около 1.5 часов, с разбором внутреннего блока.

    Заключение:
    Сделана некачественная вальцовка, произошла утечка фриона и масла из системы, соответственно надо сделать новую вальцовку, вакуумирование и заправить систему по новой, только это надо сделать правильно, по весам, дабы не накрылся насос (а его замена равна стоимости всего кондиционера).
    Вот тут и задумаешься, к кому теперь обращаться?
    Места подтекания мне показал мастер, собственно там все было видно и ущутимо на руках (мастер пока показывал, обжег себе палец этой смесью фриона и масла, пошел отмывать)
    За консультацию и дальнейшее устранение данной неисправности (вальцовка и заправка системы) была назначена сумма в 4000 рублей.
    Так как весов и хладогента у них не было с собой, то было предложено провести это на следующий день.
    Я решил позвонить Александру, чтобы мастер объяснил проблему

    И вот тут началась кинокомедия - война и немцы .
    Мастер Олег, который нашел неисправность, при мне ДВА РАЗА рассказал Александру теорию (все происходило на моих глазах) почему потеют трубки во внутреннем блоке, какое давление должны быть на 410 фрионе при включенном кондее и выключенном и что сейчас давление почти нет, и все просто элементарно по-книжному.
    Объяснял минут пять. А так же, что дефект вальцовки очевиден, а это значит - ВИНОВЕН УСТАНОВЩИК!
    Выше я писал, что Александр открестился от кондиционера, утверждая, что установка правильная, а виновен внутренний блок.
    После разговора Олег заключил, что Александр в вопросах диагностики полный ноль, собственно, глядя на стандартный монтаж кондиционера и в вопросах установки тоже.
    Что выявлено не правильного :
    - Блок не вывешен под окно, а находится выше подоконника
    - Уголки-кронштейны, на которых стоит внешний блок, прикручен винтами к внешней стене без шайб (элементарные требования к установке), мелочь , а неприятно
    - Не правильная вальцовка, что привело к выходу из строя системы
    - Внутренний блок установлен не по уровню, перекос по краям в 1см
    Вот тут у меня закрались сомнения, стоит ли подвергать кондиционер большей опасности, чем уже есть, тем более, что договора на установку не было и заключения Александра о неисправности, полностью рознятся с результатами диагностики Олега. И лишиться кондиционера на следующий год не входило в планы родственников
    В итоге, я перезвонил Александру, чтобы он вернул 4000 рублей для оплаты квалифицированным мастерам за восстановление системы. На что получил ответ, что денег он не вернет и сделает все сам, по своей гарантии 

    Вопрос: Вы доверите такому мастеру свой кондиционер для дальнейшего ремонта?

    Ответ очевиден, думаю, что никто не захочет у него и устанавливать, теперь зная его уровень знаний и качество установки достаточно низкие.


    Сегодня отремонтировал кондиционер, что делалось.
    -Диагностика
    -Полный демонтаж внутреннего блока и отсоединение трубок от внешнего для перевальцовки .
    -Замена сливного шланга у внутреннего блока на металлопласт, запенивание дырки
    -Вальцовка трубок по новой, вакуумирование, проверка системы и полная заправка системы по весам.
    ИТОГ: кондиционер гоняли час (пока ребята пили кофе и подкреплялись) – КОНДИЦИОНЕР ИСПРАВЕН!
    Подтекание устранено.

    Александр, мастера рекомендовали вам менять вальцовку и учиться правильно вальцевать, чтобы народ на других форумах не попадал с вашей установкой на ремонты.
    Трубку ваша вальцовка плющит и делает насечки на металле, а юбку на трубке Вы делаете очень большой, из-за этого края на юбке получаются очень тонкими, что приводит к неправильному контакту между развальцованной трубкой и гайкой внутри и штуцером с противоположной стороны, и ну и соответственно результат в стыковке, точнее в ее отсутствии.
    Во вторых, вы не производите зачистку края трубки (называется ремирование)
    В итоге, частички металла по краю трубки при отрезании трубки труборезом, попадают во внутрь системы, что недопустимо.
    Деформированные кусочки ваших развальцованных трубок я вывешиваю для форумчан ,чтобы не подумали , что я голословно обвиняю человека
    Так что народу на форуме стоит задуматься у кого стоит делать установку кондиционера, а у кого нет!

    Трубка имеет не круглый , а овальный вход со множеством насечек и вмятин на металле внутри


    На этой фотке видно что трубки деформированы вальцовкой

    Края трубок не зачищены после отрезания

    Трубки для жидкого фриона имеют овальную форму,вместо круглой и на внутренней стороне юбки(конуса множество насечек и заусенцев) чего вообще не должно быть

    Трубки сильно сжаты ,юбка(конус) большие , что влияет на стыковку


    Для большего понимания правильности вальцовки и общего развития есть маленькая статейка , которая разъяснит все сомнения http://www.rasxodka.ru/articles/novice/flaring_quality
    Последний раз редактировалось Bun1; 24.09.2011 в 18:45.

Похожие темы

  1. Правильная установка подклылков, сигнализации.
    от beggimot в разделе Эксплуатация и обслуживание
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.12.2011, 19:56
  2. Установка дополнительной защиты радиатора (конденсатора кондиционера)
    от Thunder в разделе Общение с дилерами, ремонт, запчасти и аксессуары
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 14:48
  3. Группы пользователей на нашем форуме
    от admin в разделе Новости сайта
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 05.08.2009, 09:06
  4. Установка кондиционера на 5-й хэтч
    от aid в разделе Ремонт
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.09.2007, 00:08
  5. Установка Климата вместо Кондиционера.
    от DENIUM в разделе Дополнительное оборудование
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.08.2007, 01:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •