Вопрос по квартирной электрике

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13
  1. #1
    Старожил
    Регистрация
    17.11.2008
    Адрес
    Москва_Чертаново
    Сообщений
    749

    По умолчанию Вопрос по квартирной электрике

    Всем кто в теме привет. Заменена в квартире электрика полностью на медь. На ввод поставлен кабель 4 квадрата, на розетки, кондер - кабель на 2,5, на свет 1,5.
    Так при включении компрессора кондея, наблюдается просадка напряжения, т.е. еле заметно моргает свет. То же самое и при включении перфоратора. Все провода в щитке протянуты. Максимальная можность на квартиру (газ) с учетом одновременно (что ни когда не происходит) включенных приборов и сета составляет примерно 13кВт.
    Если поменять вводной кабель на 10 квадратов, ситуация улучшится? И какие могут быть еще варианты с просадкой напряжения?


  2. #2
    Новичок
    Регистрация
    20.06.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wowazol Посмотреть сообщение
    Всем кто в теме привет. Заменена в квартире электрика полностью на медь. На ввод поставлен кабель 4 квадрата, на розетки, кондер - кабель на 2,5, на свет 1,5.
    Так при включении компрессора кондея, наблюдается просадка напряжения, т.е. еле заметно моргает свет. То же самое и при включении перфоратора. Все провода в щитке протянуты. Максимальная можность на квартиру (газ) с учетом одновременно (что ни когда не происходит) включенных приборов и сета составляет примерно 13кВт.
    Если поменять вводной кабель на 10 квадратов, ситуация улучшится? И какие могут быть еще варианты с просадкой напряжения?
    А в квартиру заходит 3 фазы или одна? и примерно расстояние до щита этажного какое? и как осуществлено распределение по нагрузкам(сколько автоматов стоит в щите)?

  3. #3
    admin moscow Аватар для EURO
    Регистрация
    11.09.2006
    Адрес
    Строгино
    Сообщений
    20,828

    По умолчанию

    wowazol,

    у тебя кондер скорее всего НЕ инвертор, соответственно там ВЫСОКИЕ пусковые токи. Всю мощность в моменте он берет на себя - поэтому идет по квартирной сети просадка.

    Возьми тестер, померяй напряжение в квартире, допустим утром, днем, вечером, в выходные, особенно утом и вечером. Может у вас дохлый транс около дома стоит, дает 210 вольт?

  4. #4
    Автор темы
    Регистрация
    17.11.2008
    Адрес
    Москва_Чертаново
    Сообщений
    749

    По умолчанию

    Проводка однофазная
    кондер не инвертор
    от щитка в квартиру вводной идет 4 квадрата, около 4 метров.
    всего 14 автоматов. кухня логично поделена на две нагрузки. машинка, чайник и холодильник на разных автоматах. Свет в комнатах и розетки тоже поделены.

  5. #5
    Новичок
    Регистрация
    20.06.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    В москве за трансами очень хорошо ухаживают. отклонение напряжения на них не превышает +- 2%. Дело скорее всего именно в распред сети дома, если в квартире был аллюминий проложен то и стояковые провода тоже аллюминиевые, скорее всего высокие потери там идут, и до квартиры доходит напряжение не 220 в. А в момент запуска кондея или перфоратора, пусковой ток провоцирует увеливение потерь. От этого и просадка.

    ---------- Сообщение добавлено в 11:14 ---------- Предыдущее сообщение добавлено в 11:09 ----------

    Попробуй протянуть в щите болты которыми зажаты кабели. Если не поможет то устранить просадку поможет стабилизатор на ввод в квартиру.

  6. #6
    admin moscow Аватар для EURO
    Регистрация
    11.09.2006
    Адрес
    Строгино
    Сообщений
    20,828

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wowazol Посмотреть сообщение
    составляет примерно 13кВт.
    просчет((((
    Вот смотри табличку:



    И замеры напряжения все-таки стоит сделать

  7. #7
    Автор темы
    Регистрация
    17.11.2008
    Адрес
    Москва_Чертаново
    Сообщений
    749

    По умолчанию

    Комната1:
    Кондей 2 квт в режиме обогрева
    Свет 0,3квт
    Телек 0,3квт

    Комната2:
    Кондей 2 квт в режиме обогрева
    Свет 0,3квт
    Телек 0,3квт

    Комната 3:
    Комп – 0,4квт
    Телек 0,3квт
    Свет 0,3квт

    Коридор:
    Свет 0,3квт

    Кухня:
    Пол – 0,5квт
    Свет 0,3квт
    Чайник – 2квт
    Вытяжка – 0,1квт

    Кухня2:
    Стиралка – 1 квт
    Холодильник 0,5 квт
    Свч – 0,5квт

    Подсобка
    Свет 0,3квт

    Ванная и туалет
    Свет -0,1 квт
    Фен – 0,4 квт

    Итого 12,5 квт

  8. #8
    admin moscow Аватар для EURO
    Регистрация
    11.09.2006
    Адрес
    Строгино
    Сообщений
    20,828

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wowazol Посмотреть сообщение
    вводной кабель на 10 квадратов
    ставь 3х10, там как раз до 15.4 квт!

    Цитата Сообщение от wowazol Посмотреть сообщение
    Комната1:Кондей 2 квт в режиме обогрева
    нужно смотреть пусковой ток с и без нагрузки.
    Справочники выдают от 4 до 8 раз от номинала(мощности двигателя, в данном случае который установлен в компрессоре)

  9. #9
    Автор темы
    Регистрация
    17.11.2008
    Адрес
    Москва_Чертаново
    Сообщений
    749

    По умолчанию

    согласен, тут скорее всего дело в пусковых нагрузках

  10. #10
    admin moscow Аватар для EURO
    Регистрация
    11.09.2006
    Адрес
    Строгино
    Сообщений
    20,828

    По умолчанию

    вот нашел по таблицу по пусковым токам
    http://www.mototech.ru/info/vybor/power/pusk

Похожие темы

  1. Ответов: 96
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 14:00
  2. Вопрос по электрике
    от Lelik_q3 в разделе VII
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 00:15
  3. Вопрос по электрике
    от paspartu в разделе Электрооборудование
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.06.2010, 16:45
  4. Вопрос по электрике!помогите
    от poplavok23 в разделе Ремонт
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.12.2008, 23:01
  5. Вопрос по электрике
    от rfan в разделе Электрооборудование
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 13:20

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •