Valera.71, тссс. Не говори никому об этом, пока работает трогать не надо).
Valera.71, в системе всего 400-450 гр, если у тебя было 100, - вряд ли компрессор запустится.
У него есть защита.
Ты сам видел что тебе заправили 300 гр?
Valera.71, если не сам отмерял и наливал то всё, развели тебя) Сколько, кстати, отдал?
Там дело не столько в давлении , а сколько фреона в жидкой фазе. Давление может быть в норме и холодить будет, но вес будет меньше. При нормальной перезаправке и вес и давление будут в норме.
"Защита" работает только по давлению как по высокому так и по низкому.
Valera.71, и последний вопрос - утечки были, ремонтировалось/менялось что-нибудь относящееся к кондиционеру?
Agent_ru, нет.
Valera.71, спасибо).