Сообщение от
oldschool
KOCMOC2,
как бы так найти точки пересечения с вашим профилем и объяснить...Все точки цикла мерять (это вот ваши перегревы и переохлаждения) - это всё равно, что заказывать вкладыши стандартного размера по цветам (угадал с вашим профилем?). Это пустая трата времени, которая потом всё равно будет напрасной. Потому что все перегревы вы будете мерять на поверхности трубки а не в теле вещества. По-этому этим никто и никогда не заморачивается. Это красивая теория.
На практике же есть понятие "протяжка" - рукой щупаем всасывающий патрубок - он должен быть холодным и "потеть" - да, да, т.к. при давлении 1-2кг/см2 R134 кипит при температуре ~0С, температура трубки будет на градус-два выше (засчёт перегрева) этого достаточно для выпадения росы при 99.99% условий. Если трубка не потеет - можно смело дозаправлять, т.к. фреона не хватает и перегрев слишком велик, либо напердолено уже в систему килограмма 2, но тогда компрессор отключится пару раз по температуре а потом и вовсе ляжет.
Второй показатель - это глазок на фильтре-рессивере. Он должен быть чистым, без пены и пузырей - т.е. ровный поток жидкости. Это показатель того, что на выходе из кондёра (на входе в ТРВ) будет только жидкость, а не паро-жидкостная смесь и работа ТРВ будет идти в штатном режиме, а не "как придётся".
Всё. Это 2 основных показателя качества работы кондиционера. Если хоть один из этих пунктов не выполняется - welcome to Krasnodar - всё починим.